Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ [Цель достигнута]
Подраздел для достигнутых (выполненных/завершенных) целей.
- Alexzhuk
- Мастер
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 05 июл 2015, 20:38
- Репутация: 361
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Мужской
- По гороскопу:
- Возраст: 51
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ [Цель достигнута]
Цель: Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Описание цели: Исправление всех ошибок в проекте, к создание которого проектировщики отнеслись более, чем формально. Доведение проекта до идеального состояния с проработкой всех тонкостей и нюансов. Воплощение проекта в жизнь и запус оборудования в работу.
Периодичность мониторинга: Еженедельная.
Приоритетность цели: Высокая.
Методы достижения цели:
1. Перерисовка чертежей принципиальных и монтажных схем проекта в формат AutoCAD для обеспечения возможности редактирования, перекомпоновки и оперативного внесения изменений в ходе выполнения дальнейших пунктов плана.
2. Синхронизация принципиальных и монтажных схем.
3. По прибытию шкафов с устройствами релейной защиты, управления и автоматики, сборка которых уже выполняется другой организацией, обследование результатов сборки и внесение изменений в соответствии с новым проектом.
4. После установки шкафов на место - выполнение подключений кабелей связи.
5. Подача напряжения питания на шкафы, выполнение пусконаладочных работ (тестирование).
6. финальное оформление проекта с учетом всех изменений, внесенных в ходе тестирования.
7. Включение комплекса в работу, сдача в эксплуатацию.
Формат отчётности: Текстовый / Фото.
Дополнительная информация: Хуже проекта я еще не видел. Оборудование очень ответственное. Назначение: снабжение цементного завода от находящейся в двух километрах от него ТЭЦ по кабельным линиям 35кВ. Одно РУ устанавливается на ТЭЦ, другое - на заводе. В состав входит силовая часть, обеспечивающая передачу энергии по сети 35кВ, и устройства управления и защиты, о которых и речь. Эти устройства обеспечивают автоматическое отключение электрооборудования при возникновении нештатных режимов работы (перегрузок и коротких замыканий). Ошибки в работе устройств защиты приводят к повреждению силового оборудования (а иногда и к полному выходу из строя). Поэтому ответственность при их проектировании, сборке и наладке - самая серьезная.
Текущая ситуация: Монтаж: силовая часть на ТП "Завод" смонтирована. Шкафы с защитой - в процессе сборки.
Копия проекта вычерчивается, выполнение - порядка 20%. По теоретической части работает мой технический руководитель, работаем в тесном контакте, совещания по возникающим вопросам производятся немедленно при их возникновении. Разделение труда между нами выполнено следующим образом: мои - чертежи, идеи, контроль реализма в техническом воплощении, вся работа руками на "железе"; его - общее руководство, анализ, переговоры с Заказчиком и директором, синхронизация монтажных работ, наладка защиты.
Описание цели: Исправление всех ошибок в проекте, к создание которого проектировщики отнеслись более, чем формально. Доведение проекта до идеального состояния с проработкой всех тонкостей и нюансов. Воплощение проекта в жизнь и запус оборудования в работу.
Периодичность мониторинга: Еженедельная.
Приоритетность цели: Высокая.
Методы достижения цели:
1. Перерисовка чертежей принципиальных и монтажных схем проекта в формат AutoCAD для обеспечения возможности редактирования, перекомпоновки и оперативного внесения изменений в ходе выполнения дальнейших пунктов плана.
2. Синхронизация принципиальных и монтажных схем.
3. По прибытию шкафов с устройствами релейной защиты, управления и автоматики, сборка которых уже выполняется другой организацией, обследование результатов сборки и внесение изменений в соответствии с новым проектом.
4. После установки шкафов на место - выполнение подключений кабелей связи.
5. Подача напряжения питания на шкафы, выполнение пусконаладочных работ (тестирование).
6. финальное оформление проекта с учетом всех изменений, внесенных в ходе тестирования.
7. Включение комплекса в работу, сдача в эксплуатацию.
Формат отчётности: Текстовый / Фото.
Дополнительная информация: Хуже проекта я еще не видел. Оборудование очень ответственное. Назначение: снабжение цементного завода от находящейся в двух километрах от него ТЭЦ по кабельным линиям 35кВ. Одно РУ устанавливается на ТЭЦ, другое - на заводе. В состав входит силовая часть, обеспечивающая передачу энергии по сети 35кВ, и устройства управления и защиты, о которых и речь. Эти устройства обеспечивают автоматическое отключение электрооборудования при возникновении нештатных режимов работы (перегрузок и коротких замыканий). Ошибки в работе устройств защиты приводят к повреждению силового оборудования (а иногда и к полному выходу из строя). Поэтому ответственность при их проектировании, сборке и наладке - самая серьезная.
Текущая ситуация: Монтаж: силовая часть на ТП "Завод" смонтирована. Шкафы с защитой - в процессе сборки.
Копия проекта вычерчивается, выполнение - порядка 20%. По теоретической части работает мой технический руководитель, работаем в тесном контакте, совещания по возникающим вопросам производятся немедленно при их возникновении. Разделение труда между нами выполнено следующим образом: мои - чертежи, идеи, контроль реализма в техническом воплощении, вся работа руками на "железе"; его - общее руководство, анализ, переговоры с Заказчиком и директором, синхронизация монтажных работ, наладка защиты.
- zolotko_ad
- Мастер
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 18:49
- Репутация: 307
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Женский
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Какая важная и ответственная работа! Желаю удачи! Обсуждать детали на стану, потому что не разбираюсь в вопросе, но буду болеть за скорейшее и успешное завершение такого важного проекта.Alexzhuk писал(а): Эти устройства обеспечивают автоматическое отключение электрооборудования при возникновении нештатных режимов работы (перегрузок и коротких замыканий). Ошибки в работе устройств защиты приводят к повреждению силового оборудования (а иногда и к полному выходу из строя). Поэтому ответственность при их проектировании, сборке и наладке - самая серьезная.
Кто сказал: "не получится?"
Если мне хочется - сбудется!
Если мне хочется - сбудется!
- avgusta_armstrong
- Знаток
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 14 июн 2015, 02:08
- Репутация: 169
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Женский
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Ничего себе! Вызывает уважение и восхищение такое ответственный подход автора к проекту! Вот такое детально рассмотрение предыдущих недочетов и оплошностей помогает не повторить следующий раз потенциальных промахов.
- Tiggra
- Совершенство
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 14 июн 2015, 12:45
- Репутация: 642
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Женский
- По гороскопу:
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Перечитала несколько раз, ничего не поняла. Уж больно специфическая тема.
Поняла только то, что проект на самом деле очень важный, а также впечатлил ваш ответственный подход.
Мы иногда с мужем разговариваем на эти темы, что из-за халатности или того, что не доучились, медики во время операций совершают грубейшие ошибки, а из-за инженеров-конструкторов самолёты падают.
Здорово, что Вы собираетесь все чужие оплошности исправить. Успехов!
Поняла только то, что проект на самом деле очень важный, а также впечатлил ваш ответственный подход.
Мы иногда с мужем разговариваем на эти темы, что из-за халатности или того, что не доучились, медики во время операций совершают грубейшие ошибки, а из-за инженеров-конструкторов самолёты падают.
Здорово, что Вы собираетесь все чужие оплошности исправить. Успехов!
Не кладите в утренний кофе вчерашние горестные воспоминания…
Добавьте сахар сегодняшних радостных надежд
Добавьте сахар сегодняшних радостных надежд
- Alexzhuk
- Мастер
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 05 июл 2015, 20:38
- Репутация: 361
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Мужской
- По гороскопу:
- Возраст: 51
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Поскольку мне с самого начала было ясно, что технические подробности работы озвучивать не стоит, то буду пытаться вести рассказ в картинках и в максимально общедоступной форме.
Вот так выглядит сейчас одно из двух мест, где скоро развернется один из эпизодов битвы за результат. Внутри 8-ми закрытых от несанкционированного проникновения людей (и нелюдей) отсеков, называемых ячейками, будет жить напряжение 35000В. И побежит отсюда потребителю. А всем этим хозяйством будет управлять ... то, что сейчас мы и исправляем. Это на бумаге, а "в железе" - ждем, что там нам соберут.
Скрыто от гостей
Вот так выглядит сейчас одно из двух мест, где скоро развернется один из эпизодов битвы за результат. Внутри 8-ми закрытых от несанкционированного проникновения людей (и нелюдей) отсеков, называемых ячейками, будет жить напряжение 35000В. И побежит отсюда потребителю. А всем этим хозяйством будет управлять ... то, что сейчас мы и исправляем. Это на бумаге, а "в железе" - ждем, что там нам соберут.
Скрыто от гостей
- zolotko_ad
- Мастер
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 18:49
- Репутация: 307
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Женский
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Вах, как красиво написал! Ну примерно так я все и представляла. Но с картинкой, конечно, интереснее стало. Один из листов проекта - это просто мегаработа, как по мне.Alexzhuk писал(а): Вот так выглядит сейчас одно из двух мест, где скоро развернется один из эпизодов битвы за результат. Внутри 8-ми закрытых от несанкционированного проникновения людей (и нелюдей) отсеков, называемых ячейками, будет жить напряжение 35000В. И побежит отсюда потребителю. А всем этим хозяйством будет управлять ... то, что сейчас мы и исправляем.
Я вообще с черчением не дружу. Никак. Даже создание выкройки на школьных уроках по труду было сложным для меня делом. А брат у меня учился в техническом вузе, и вот как разложит ватман, как начнет над ним колдовать. Я просто восхищаюсь!
Кто сказал: "не получится?"
Если мне хочется - сбудется!
Если мне хочется - сбудется!
- Alexzhuk
- Мастер
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 05 июл 2015, 20:38
- Репутация: 361
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Мужской
- По гороскопу:
- Возраст: 51
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Умом Россию не понять...
Вчера мы были поставлены в патовую ситуацию. Имеем первоначальную версию проекта в электронном виде и версию, незначительно исправленную и дополненную - в бумажном. Вторая версия имеет печать и подписи, утверждающие ее к исполнению. И тут - на тебе. Приходит в электронном виде версия №3! При поверхностном изучении она близка к реальности на 95%! Складывалось впечатление, что кто-то сидел за нашими спинами и записывал наши речи и размышлизмы. Все, до чего мы уже дошли собственным умом, в новой версии проекта выправлено.
Собрали мозг в кулак, поразмыслили, доложили наверх. Заказчик провел совещание по этому вопросу. Проект хорош, но дело осложняется тем, что заказанные шкафы с устройствами управления уже почти готовы! Кто будет платить деньги их переделку? А изменения таковы, что проще разобрать и собрать по-новой, чем переделать (проектировщик попутно изменил концепции построения некоторых узлов).
Решение Заказчика - продолжаем дальше в том же духе. Проект №3 - ознакомиться и забыть про него. Нет его. И не было.
Решение, ИМХО, правильное.
Как это получилось, что пока проект ушел в работу, кто-то создал новую версию - никто так и не понял.
Вчера мы были поставлены в патовую ситуацию. Имеем первоначальную версию проекта в электронном виде и версию, незначительно исправленную и дополненную - в бумажном. Вторая версия имеет печать и подписи, утверждающие ее к исполнению. И тут - на тебе. Приходит в электронном виде версия №3! При поверхностном изучении она близка к реальности на 95%! Складывалось впечатление, что кто-то сидел за нашими спинами и записывал наши речи и размышлизмы. Все, до чего мы уже дошли собственным умом, в новой версии проекта выправлено.
Собрали мозг в кулак, поразмыслили, доложили наверх. Заказчик провел совещание по этому вопросу. Проект хорош, но дело осложняется тем, что заказанные шкафы с устройствами управления уже почти готовы! Кто будет платить деньги их переделку? А изменения таковы, что проще разобрать и собрать по-новой, чем переделать (проектировщик попутно изменил концепции построения некоторых узлов).
Решение Заказчика - продолжаем дальше в том же духе. Проект №3 - ознакомиться и забыть про него. Нет его. И не было.
Решение, ИМХО, правильное.
Как это получилось, что пока проект ушел в работу, кто-то создал новую версию - никто так и не понял.
- Cosmonaut
- Постоялец
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 11:41
- Репутация: 119
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Женский
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Alexzhuk, как приятно осознавать, что вы и есть тот самый увлеченный своим делом человек, коих не очень-то и много. Хочется верить, что ваши старания будут оплачен не только очередной зарплатой, но и свыше.
- Alexzhuk
- Мастер
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 05 июл 2015, 20:38
- Репутация: 361
- Поставленные цели: 0
- Достигнуто целей: 0
- Пол: Мужской
- По гороскопу:
- Возраст: 51
Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Да, два монитора - это сила. Не нужно постоянно переключаться между вкладками с исходным чертежом и рабочим файлом. Процесс облегчается и упрощается. Жаль, что на работе у меня нет второго монитора, подключенного к компьютеру.
Рабочий эпизод:
Рабочий эпизод: