Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ [Цель достигнута]
Добавлено: 06 окт 2015, 20:36
Цель: Создание работоспособного проекта и запуск в работу двух распределительных устройств 35кВ
Описание цели: Исправление всех ошибок в проекте, к создание которого проектировщики отнеслись более, чем формально. Доведение проекта до идеального состояния с проработкой всех тонкостей и нюансов. Воплощение проекта в жизнь и запус оборудования в работу.
Периодичность мониторинга: Еженедельная.
Приоритетность цели: Высокая.
Методы достижения цели:
1. Перерисовка чертежей принципиальных и монтажных схем проекта в формат AutoCAD для обеспечения возможности редактирования, перекомпоновки и оперативного внесения изменений в ходе выполнения дальнейших пунктов плана.
2. Синхронизация принципиальных и монтажных схем.
3. По прибытию шкафов с устройствами релейной защиты, управления и автоматики, сборка которых уже выполняется другой организацией, обследование результатов сборки и внесение изменений в соответствии с новым проектом.
4. После установки шкафов на место - выполнение подключений кабелей связи.
5. Подача напряжения питания на шкафы, выполнение пусконаладочных работ (тестирование).
6. финальное оформление проекта с учетом всех изменений, внесенных в ходе тестирования.
7. Включение комплекса в работу, сдача в эксплуатацию.
Формат отчётности: Текстовый / Фото.
Дополнительная информация: Хуже проекта я еще не видел. Оборудование очень ответственное. Назначение: снабжение цементного завода от находящейся в двух километрах от него ТЭЦ по кабельным линиям 35кВ. Одно РУ устанавливается на ТЭЦ, другое - на заводе. В состав входит силовая часть, обеспечивающая передачу энергии по сети 35кВ, и устройства управления и защиты, о которых и речь. Эти устройства обеспечивают автоматическое отключение электрооборудования при возникновении нештатных режимов работы (перегрузок и коротких замыканий). Ошибки в работе устройств защиты приводят к повреждению силового оборудования (а иногда и к полному выходу из строя). Поэтому ответственность при их проектировании, сборке и наладке - самая серьезная.
Текущая ситуация: Монтаж: силовая часть на ТП "Завод" смонтирована. Шкафы с защитой - в процессе сборки.
Копия проекта вычерчивается, выполнение - порядка 20%. По теоретической части работает мой технический руководитель, работаем в тесном контакте, совещания по возникающим вопросам производятся немедленно при их возникновении. Разделение труда между нами выполнено следующим образом: мои - чертежи, идеи, контроль реализма в техническом воплощении, вся работа руками на "железе"; его - общее руководство, анализ, переговоры с Заказчиком и директором, синхронизация монтажных работ, наладка защиты.
Описание цели: Исправление всех ошибок в проекте, к создание которого проектировщики отнеслись более, чем формально. Доведение проекта до идеального состояния с проработкой всех тонкостей и нюансов. Воплощение проекта в жизнь и запус оборудования в работу.
Периодичность мониторинга: Еженедельная.
Приоритетность цели: Высокая.
Методы достижения цели:
1. Перерисовка чертежей принципиальных и монтажных схем проекта в формат AutoCAD для обеспечения возможности редактирования, перекомпоновки и оперативного внесения изменений в ходе выполнения дальнейших пунктов плана.
2. Синхронизация принципиальных и монтажных схем.
3. По прибытию шкафов с устройствами релейной защиты, управления и автоматики, сборка которых уже выполняется другой организацией, обследование результатов сборки и внесение изменений в соответствии с новым проектом.
4. После установки шкафов на место - выполнение подключений кабелей связи.
5. Подача напряжения питания на шкафы, выполнение пусконаладочных работ (тестирование).
6. финальное оформление проекта с учетом всех изменений, внесенных в ходе тестирования.
7. Включение комплекса в работу, сдача в эксплуатацию.
Формат отчётности: Текстовый / Фото.
Дополнительная информация: Хуже проекта я еще не видел. Оборудование очень ответственное. Назначение: снабжение цементного завода от находящейся в двух километрах от него ТЭЦ по кабельным линиям 35кВ. Одно РУ устанавливается на ТЭЦ, другое - на заводе. В состав входит силовая часть, обеспечивающая передачу энергии по сети 35кВ, и устройства управления и защиты, о которых и речь. Эти устройства обеспечивают автоматическое отключение электрооборудования при возникновении нештатных режимов работы (перегрузок и коротких замыканий). Ошибки в работе устройств защиты приводят к повреждению силового оборудования (а иногда и к полному выходу из строя). Поэтому ответственность при их проектировании, сборке и наладке - самая серьезная.
Текущая ситуация: Монтаж: силовая часть на ТП "Завод" смонтирована. Шкафы с защитой - в процессе сборки.
Копия проекта вычерчивается, выполнение - порядка 20%. По теоретической части работает мой технический руководитель, работаем в тесном контакте, совещания по возникающим вопросам производятся немедленно при их возникновении. Разделение труда между нами выполнено следующим образом: мои - чертежи, идеи, контроль реализма в техническом воплощении, вся работа руками на "железе"; его - общее руководство, анализ, переговоры с Заказчиком и директором, синхронизация монтажных работ, наладка защиты.